Re: Anschließen der Hardwarekomponenten Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von B.Willi - 5.08.2004 12:12)
Als Antwort auf Anschließen der Hardwarekomponenten von Ulrich Menter - 4.08.2004 20:24
Ich nutze:
CC2-Application-Board, OSOPT V3.0
> Hallo Zusammen!
>
> Sie ist da, meine CC2. Und ich freue mich. :-)
>
> Beim Zusammenstecken ergaben sich für mich ein paar Fragen:
>
> 1. Der Stecker für den RS232-Anschlu� kann seitenverkehrt
> auf dem Reglerboard eingestekt werden.
> Ist es richtig, dass die rote Makierung des Flachbandkabels
> nach unten zeigen muÃ??
>
> --------------------------------
>
> 2. Ich habe ein Flachbandkabel und ein LCD. Der Stecker kann
> zwar nicht seitenverkehrt auf dem Reglerboard eingesteckt werden,
> aber ist es richtig, dass der rote Draht an Lötpunkt 1 gehört?
>
> ---------------------------------
>
> 3. Ich denke ich habe ein MAX7311 vor mir. Diese möchte ich mit einer
> RJ45 Buchse auf MOD1 (links) versehen. Die Belegung des Steckers ist
> in der Relaisplatine-Beschreibung zwar benannt, aber für die ersten
> Tests ohne Buchse und Stecker wüsste ich gerne, ob die Belegung
> auf der Platine so ist:
>
>          2 4 6 8
>         1 3 5 7
>
> Dann würde ich auf
> 1   +5V legen
> 5   SDA
> 6   SCL
> 7   GND
>
> Ist das soweit richtig?
>
> Pin 3 und 4 brauch ich nicht zu belegen, da ich die zusätzlichen
> Ausgänge wenn, auch wirklich nur als Ausgang nutzen möchte. Oder
> wie habe ich das mit den Eingängen zu verstehen?
>
> -------------------------------------
>
> 4. Zum Elektronischen Lastrelais ELR4
> Wo müssen am Reglerboard die Anschlüsse K1 bis K4 aufgelegt werden?
> Und wieviel Strom muss zwischen K1 und K2 und zwischen K3 und K4 zur
> Verfügung stehen? Können diese beiden 12V Versorgungsanschlüsse
> gebrückt werden?
>
> -------------------------------------
>
> 5. Für meine zwei PT1000 Sensoren habe ich habe ich zwei Messadapter
> in A (MP1..) und B (MP2..) eingesteckt. AuÃ?erdem habe ich einen
> Konstant-Strom-Multiplexer in den einzig passenden Stckplatz gesteckt.
> Da ich auch noch vier KTY1000 Sensoren anschlie�en möchte.
>
> Wie ist nun die Klemmbelegung der Sensoren, kann ich einen PT1000 an 1,
> den 2. an 2, und die vier KTY1000 an Klemme 3 bis 6 legen?
>
> --------------------------------------
>
> OK, soviel zum Thema Hardware für Heute, ich danke Euch schon mal für
> Eure Hilfe.
>
> Tschau Ulli aus Höxter.


Antworten zu den Fragen 1 und 2

Das rote Kabel gehört wirklich an den Pin 1. Dieser ist auf dem Application-
Board mit einem kleinen weissen Pfeil gekennzeichnet.

Also beim einstecken einfach darauf achten, dass das rote Kabel beim
weissen Pfeil ist, dann kommt es gut!
Gruss B.Willi