Re: Speicher zu oft gelöscht? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 26.07.2004 18:23)
Als Antwort auf Speicher zu oft gelöscht? von Hansi - 26.07.2004 7:47
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Hansi

> Im Forum habe ich gelesen, da� man etwa 100.000 mal ein Programm in die Unit übertragen bzw.
> den Speicher löschen kann. Kann man vorher erkennen wann es soweit ist? Was passiert wenn es
> soweit ist?

Wie schon Michael geschrieben hat, sind 100.000 Schreib-Löschzyklen ein garantierter Mindestwert.
Meistens sind es mehr. Aber wieviel mehr es sind kann man nie sagen.
Das sind Produktionstoleranzen.
Eine Vorwarnung gibt es nicht. Es wird anfangs auch nicht der gesamte Flash den Geist
aufgeben, sondern zuerst ein paar vereinzelte Speicherzellen. Wahrscheinlich zuerst
die am Anfang eines Segments. (Da hier am häufigsten etwas geändert wird.)
Wenn jedoch einzelne Speicherzellen nichtmehr löschbar sind, wird es zu Burn Errors kommen.
Beim Programmdownload wirst Du das an einem "Timeout-Error" (CC2Netde-DL-Tool) bzw.
einem "Abgeschnittenem Echo" feststellen. Gleichzeitig gibt's bei der CC2 die Fehlermeldung
"BURN ERR" (bei OSOPT ab V3.0 den entsprechenden Blink-Code dafür).

MfG André H.