Re: PWM bzw. IWP regelung Kategorie: Programmierung (von André H. - 20.07.2004 10:10) | ||
Als Antwort auf Re: PWM regelung von Guido - 16.07.2004 19:43 | ||
| ||
Hallo Guido, > das ist doweit richtig doch möchte ich die Drehzahl nicht um eine bestimmte Temperatur herum ändern > sondern dynamisch so das immer die gerade gebrachte Leistung abgenommen wird. > Also egal ob bei 50 oder 70 Grad. > Die Temperatur wird sich im laufe der zeit sowieso erhöhen wenn der puffer voll ist. > es macht aber keinen sinn wenn ich meine pupe ab zb 60 Grad mit gro�er Leistung betreibe und > mir so die schichtung durcheinander wirbele. > > Ich hoffe du kanst damit was anfangen ??? Du brauchst immer eine Solltemperatur, sonst funzt es nicht. Ob diese Solltemperatur nun eine Temperaturdifferenz ist oder Variabel, ist egal. Nur brauchst Du eben eine. In Deinem Fall wäre die Solltemperatur die Ist-Temperatur bei Dir im Pufferspeicher oben. Oder auch die Differenztemperatur zwischen Kessel-Rücklauf und Vorlauf. Um auf Deinen Code einzugehen: Du willst alle 30sek. die Drehzahl anpassen. Das ist ein guter Ansatz. Jedoch prüfst Du nur, ob sich die Temperatur seit der letzten Messung verändert hat. D.h. Die Pumpe könnte hier bei bereits 40°C volle Leistung haben, wenn Di Temperatur gleichmä�ig steigt. Andererseits wird die Pumpe nie oder nur kurz anlaufen, wenn sich die Temperatur zu langsam ändert. Das ist warscheinlich das Problem. Du müsstest in Deinem Falls die Regelung in etwa so aufbauen: Definiere oder errechne die Solltemperatur. In Deinem Fall die Temperatur im Puffer oben. (In der Tat sollte man hier ein paar Grad abziehen, vom das Regelverhalten zu verbessern.) In Deinem Thread erhöhst Du dann die Drehzahl alle 30sek um eine Stufe, solange die Temperatur im Kessel grö�er als die Solltemperatur ist. Ist die Temperatur im Kessel niedriger als im Puffer so minderst Du die Drehzahl jeweils um eine Stufe. Eine Hysterese hast Du bereits vorgesehen. Diese wird auch benötigt. Du kannst auch noch den Zeitintervall dynamisch regeln, je nachdem wie gro� die Temperatur änderung pro Zeiteinheit ist. Hier wäre e evtl. Vorteilhaft die Temperatur wärend der Wartezeit zu überwachen. Evtl. kann man so auch die Schrittweite anpassen. Für den Anfang ist dies jedoch nicht notwendig. Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter. :-) MfG André H. PS: Den neuen Thread hättest Du nicht aufmachen müssen, schlie�lich ist es exakt dasselbe Thema. (Soll ich ihn entfernen oder in den bestehenden Thread verschieben?) Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: PWM bzw. IWP regelung (von Guido - 21.07.2004 13:05) Re: PWM bzw. IWP regelung (von Michael Hoth - 6.04.2005 14:31) Re: PWM bzw. IWP regelung (von André H. - 21.07.2004 19:46) Re: PWM bzw. IWP regelung (von Guido - 22.07.2004 20:26) |