Re: AD-Multiplexer,FalscheWerte Kategorie: Sonstige Hardware (von AndrĂ© H. - 27.06.2004 15:08)
Als Antwort auf AD-Multiplexer,FalscheWerte von Hansi - 22.06.2004 8:30
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Hansi,

> Hallo, ich benutze vom Ad-Multiplexer von einer Eingangsgruppe nur 2 der 4 Eingänge.AD0-2 und
> AD0-3.Hier habe ich stark schwankende Werte.Die Zeit der Abfrage nach dem port setzen beträgt
> 25ms.Eine Erhöhung auf 50 hat nichts gebracht.
> Wenn jemand einen Tip hätte wäre ich sehr dankbar!!!

Normal sollte dies nicht auftreten.
Ist VEE mit der Masse der CC2 verbunden ?
Setze einmal die unbenutzen Eingänge auf ein festes Potential (z.B. GND)
oder verbinde diese mit einem der zwei anderen Eingänge.

Wie sieht das Signal aus das anliegt ? Ist es sehr hochohmig ?
Falls ja, solltest Du es mit einem kleinen Kondensator puffern, bevor Du es zu einem
Eingang des MUX fĂĽhrst.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: AD-Multiplexer,FalscheWerte (von Hansi - 1.07.2004 18:37)