Re: Genauigkeit Temperaturmessung für Solaranlage Kategorie: Sonstige Hardware (von M.Seidel, http://www.blaumanncom.de - 17.06.2004 14:00)
Als Antwort auf Genauigkeit Temperaturmessung für Solaranlage von Matthias - 17.06.2004 13:11

> Hallo,
> Ich möchte eine Solaranlage steuern. Normalerweise wird ja das Signal des Fühlers
> über einen OPV angepasst. Die Fage ist wie genau ist das ganze eigendlich absolut?
> Immerhin Schwankt die Temperatur in einem Heizungsraum schon mal um mehr als
> 10°C und Elektronik ist ja mei�t Temperatuabhängig. Der Einfachheit wegen wollte ich
> die Fühler nur über einen Spannungteiler anschlie�en. Dann ist die Abstufung 1,3°C
> für den Pt1000 auf dem Dach, und 0,3°C für die KTY in Vor- und Rücklauf bzw. Speicher.
> �ber Mittelwertbildung sogar noch etwas besser. Macht es dann wirklich Sinn für jeden
> Fühler noch eine Schaltung zu Löten?

Hallo Matthias,

Temperatursensoren sollten immer über einen Operationsverstärker angeschlossen werden, nur
so kann man den Temperaturbereich optimal anpassen (Verstärkung am OPV). In meiner
Heizungsregelung werden alle Temperaturen auf 1/10 C° ausgewertet. Genauigkeitswiderstände
sorgen am OPV sorgen für geringste Abweichung.

MfG Mathias Seidel