Danke Kategorie: Sensoren (von Mark - 17.05.2004 14:09)
Als Antwort auf Re: Feuchtesensor sht71 von krassos - 15.05.2004 19:36
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, OSOPT V3.0

Danke fĂĽr die Antwort

> > Im Terminal programm wird folgendes ausgegeben: 2045    4890.
> >
> > Nun meine Frage:
> > 1. Beträgt die temperatu jetzt 20,45°C und die Luftfeuchtigkeit 48,90% oder wie habe ich die Werte
> >     zu interpretieren?
>
> korrekt
>
>
>
>
> > 2. Da sich die Luftfeuchtigkeit ständig ändert, wird die Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit der
> >    Temperatur kompensiert?
>
> Die rel. Feuchte wird auf dem sht aus dem
> internen Temp. Sensor und dem internen Feuchtesensor berechnet.
> d.h. durch die direkte Verbindung beider Sensoren auf einem Chip bekommst du
> relativ genaue Werte.
> Für eine �nderung der Feuchte reicht bei mir ein leichter Luftzug. Die Nähe einer Hand oder
> anderer Körperteile lässt die Feuchte logischerweise schnell ansteigen.
> Ich Werte bei mir grundsätzlich nur in dem Format xx,x aus, d.h. ich ignoriere die zweite nachkommastelle.
>
> Gruss krassos
>
>
>
> >
> > Danke fĂĽr Eure bemĂĽhungen, GruĂ? Mark