Re: Sensoren mit 4..20mA an C-Control Station 2 ? Kategorie: Sensoren (von krassos - 1.05.2004 20:26) | ||
Als Antwort auf Sensoren mit 4..20mA an C-Control Station 2 ? von André_2 - 1.05.2004 0:26 | ||
| ||
> Hallo, > > ich habe bereits die alte "Main Unit 1" in Aktion und > überlege demnächst die C-Control 2 Station anzuschaffen. > > Dazu habe ich folgende Frage: > > In meiner Anwendung möchte ich mehrere Unterdruck-Sensoren benutzen, ähnlich diesen hier: > > http://www.tetratec.de/dbte.html > > Wichtig ist, da� die Sensoren ihre Me�werte als 4..20 mA Signal liefern. > > Kann ich die Sensoren direkt an die C-Control Station 2 anschlie�en ? > Hallo, Sensoren mit Stromschleife kannst Du quasi direkt anschlie�en. Einfach einen 200 Ohm Widerstand parallel zum Analogeingang schalten. Das ergibt bei Vollaussteuerung 4 Volt eingangsspannung. Achtung- ohne den Widerstand funzt es nicht. Gruss krassos | ||
Antwort schreiben Antworten: |