Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: morio per swcom ansprechen Kategorie: Verschiedenes (von Rainer - 27.04.2004 13:14)
Als Antwort auf morio per swcom ansprechen von Rainer - 26.04.2004 15:43
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hab die Versuche jetzt erst mal eingestellt, an der hwcom läuft es problemlos. Ist blos lässtig
zum uploaden immer umstecken zu mü�en :-(
Kann es sein , daÃ? das morio RS232 Pegel braucht und nicht mit den TTL der swcom arbeitet?

Grü�e, Rainer

> Hallo,
> ich versuche ein PLM Modem (morio) über die swcom der Station II anzusprechen.
> Dazu habe ich Pin 47 (RX) und 48(TX) sowie 54(GND) mit dem morio verbunden.
> In der lib station_plm.c2 habe ich alle Aufrufe von hwcom auf swcom geändert.
> Die Anwendung compiliert ohne Fehler, aber die Station II "hängt" wenn das morio
> beim reset oder Einschalten an den Ports angeschlossen ist bzw. auch eingeschaltet
> ist.
>
> Was mache ich falsch? Oder kann es so gar nicht gehen?
>
> Danke fürs grübeln!
>
> Rainer


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: morio per swcom ansprechen (von Volker - 28.04.2004 22:39)
    Re: morio per swcom ansprechen (von Rainer - 11.05.2004 11:32)
    Re: morio per swcom ansprechen (von André H. - 6.05.2004 8:44)
        Re: morio per swcom ansprechen (von Volker - 6.05.2004 18:04)