Re: Problem mit Frequenzmessung Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 18.04.2004 11:45) | ||
Als Antwort auf Problem mit Frequenzmessung von Rainer - 8.04.2004 8:28 | ||
| ||
Hallo Rainer, > ich habe noch ein kleines Problem mit der Frequenzmessung: > Als Eingang dient der Port P0 mit dem die Frequenz eines > Anemometers gemessen wird. Ich denke, Du meinst mit P0 den Port FRQ.0 . (Mit P0 ist meistens P1L.0 gemeint) > Dieses funktioniert zeitweise > tadellos, aber ab und zu werden irre hohe Frequenzen er- > mittelt. Den Eingang des Ports habe ich mit einem 47K > Widerstand gegrounded. Wie sieht die Beschaltung insgesamt aus ? Wenn Dein Anenometer nur ein Schlie�erkontakt ist (z.B. Reed-Schalter), so mu�t Du dieses zwischen FRQ.0 und GND anschlie�en. einen extra Pull-Down-Widerstand darfst Du dann nicht mehr anschlie�en, da sonst keine 5V mehr erreicht werden. In der CC2-Station existiert an FRQ.0 bereits ein 10k-Pull-Up-Widerstand. Daher benötigst Du keine weiteren Pull-Widerstände. Allerdings konnte das Problem mit zu hohen Frequenzen (zusätzlich) auch mit einem Kontaktprellen erklärbar sein. Daher benötige ich mehr Infos, um Dir richtig weiterhelfen zu können. Also: 1. Was für ein Signal liefert das Anenometer 2. Wie ist das Anenometer genau angeschlossen MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||