Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Problem mit Frequenzmessung Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 18.04.2004 11:45)
Als Antwort auf Problem mit Frequenzmessung von Rainer - 8.04.2004 8:28
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Rainer,

> ich habe noch ein kleines Problem mit der Frequenzmessung:
> Als Eingang dient der Port P0 mit dem die Frequenz eines
> Anemometers gemessen wird.

Ich denke, Du meinst mit P0 den Port FRQ.0 .
(Mit P0 ist meistens P1L.0 gemeint)

> Dieses funktioniert zeitweise
> tadellos, aber ab und zu werden irre hohe Frequenzen er-
> mittelt. Den Eingang des Ports habe ich mit einem 47K
> Widerstand gegrounded.

Wie sieht die Beschaltung insgesamt aus ?

Wenn Dein Anenometer nur ein SchlieÃ?erkontakt ist (z.B. Reed-Schalter),
so muÃ?t Du dieses zwischen FRQ.0 und GND anschlieÃ?en.
einen extra Pull-Down-Widerstand darfst Du dann nicht mehr anschlieÃ?en,
da sonst keine 5V mehr erreicht werden.
In der CC2-Station existiert an FRQ.0 bereits ein 10k-Pull-Up-Widerstand.
Daher benötigst Du keine weiteren Pull-Widerstände.

Allerdings konnte das Problem mit zu hohen Frequenzen (zusätzlich) auch
mit einem Kontaktprellen erklärbar sein.

Daher benötige ich mehr Infos, um Dir richtig weiterhelfen zu können.
Also:
1. Was für ein Signal liefert das Anenometer
2. Wie ist das Anenometer genau angeschlossen

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Problem mit Frequenzmessung (von Rainer - 19.04.2004 17:03)
    Re: Problem mit Frequenzmessung (von André H. - 5.05.2004 21:54)