Re: frequenz messung nur bei 50% tastverh. ?? Kategorie: Sensoren (von André H. - 15.04.2004 9:19)
Als Antwort auf frequenz messung nur bei 50% tastverh. ?? von Julian - 11.04.2004 2:03
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Julian

> ...
> ich schlieÃ?e daraus das die CC2 einfach nur signale mit 50% tastverh. korrekt messen kann ..
>
> kann das sein ?

Die FRQ-Eingänge können auch unsymmetrische Signale auswerten.
Ein Tastverhältnis von 25% ist normal kein Problem. (Hab's sicherheitshalber getestet.)
Die Frequenzmessung bei der CC2 erfolgt durch eine Messung der Anzahl der Impulse
bei 1sek. Torzeit. Hierbei wird die High-Low-Flanke erfasst.
Anders als i Handbuch beschrieben sind natürlich auch Frequenzen unterhalb
von 100 Hz möglich. Diese Angabebefindet sich im Handbuch nur, damit die Spezifikation
mit 1% Genauigkeit an den FRQ-Ports zutrifft.
(Bei 20Hz läge die Genauigkeit nurnoch bei 5%)

Ich vermute das Problem eher Hardwareseitig.
Wie sieht die Schaltung genau aus, die zum FRQ-Eingang führt ?
Da Du ein eigenes Board benutzt:
Befinden sich an den FRQ-Eingängen Pull-Up-Widerstände ?
(Befinden sich an den Ports P1H.0 - .3 auch Pull-Ups ?
Diese ist zwingend erforderlich, sofern diese Ports als Eingänge benutzt werden.)

Generell würde ich jedoch niedrige Frequenzen, welche sich schnell ändern
können, nicht mit den FRQ-Eingängen, sondern mit den Counter-Ports erfassen.
Man kann so eine viel höhere Auflösung erreichen, da man hier eine Kombination
aus Torzeitmessung und Messung der Zeit zwischen den Flanken realisieren kann.
So erhält man öfters als nur einmal pro sek. einen aktuellen Wert.

MfG André H.