Re: frequenz messung nur bei 50% tastverh. ?? Kategorie: Sensoren (von thomas - 14.04.2004 21:44)
Als Antwort auf frequenz messung nur bei 50% tastverh. ?? von Julian - 11.04.2004 2:03
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hallo Julian,

da Du keine Angaben zur Art Deiner Messung gemacht hast nehme ich an, dass
Du die Frequenz über die DCF/FRQ-Ports mit der von C2 bereitgestellten Funktion
"getfreq" miÃ?t.

Dazu steht in der Beschreibung zur Unit in Abschnitt 3.3.10 folgendes:
"Der DCF-Pin kann gleichzeitig zur Messung von Pulsfrequenzen von 100Hz bis ca.
30 kHz benutzt werden, ebenso der zweite FrequenzmeÃ?pin FRQ1".

Ich habe keine Ahnung wie die Funktion realisiert wurde, scheint aber eine ent-
sprechende Begrenzung zu haben.

Ich hoffe dies hilft weiter.

Grü�e
Thomas


> Hi !!
>
> ich will bei meinem roboter die getribe drehzahl messen
> . dazu verwende ich einen CNY20 der pro umdrehung 6 impulse wiedergibt.
>
> dieÃ?e implulse haben eine frequenz von unter 20 Hz und ein tastverh. von ca 25-30%
>
> die CC2 glaubt allerdings werte von 60-120 Hz zu messen ... schwankt wie irre
>
> das oszi zeigt mir allerdings wunderschöne rechtecke
>
> .. wenn ich allerdings ein siganal mit 50% tastverh. via f. generator einspeise
> stimmt der gemessne wert aufs Hz genau !!
>
> ich schlieÃ?e daraus das die CC2 einfach nur signale mit 50% tastverh. korrekt messen kann ..
>
> kann das sein ?
>
> mfg Julian


    Antwort schreiben