Re: Tod des Controllers durch Spannungsspitzen Kategorie: Verschiedenes (von Norbert Ramm - 27.03.2004 20:55)
Als Antwort auf Tod des Controllers durch Spannungsspitzen von Henner5 - 25.03.2004 15:17
Ich nutze:
CC2-StarterBoard, OSOPT_V2
> Hallo,
> ich betreibe über einen PLM Kanal einen Leistungs-FET (E180N10) und mit diesem einen Gleichstrom
> Bürstenmotor mit bis zu 20A Arbeitsstrom bei 24V Spannung. Wegen der zu erwartenden
> Spannungsspitzen bei induktiven Lasten ist eine Ã?berspannungsschutzdiode parallel  zu einem
> 10 mü Elko vom Drain  und eine Schutzdiode von der C-Contol Betriebsspanung
> gegen Masse geschaltet.
> Trotzdem habe ich jetzt den dritten Controller in die ewigen Jagdgründe befördert. Hat jemand
> eine Idee wie das zu beherrschen ist?
> Beste Grü�e
> Hendrik

Hallo Hendrik,

Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Der Eingang der CC2 ist vor negativen und positiven Spannungsspitzen abzusichern. Als Dioden
sollten nur schnell ansprechende Schottky Dioden oder Suppressor Dioden verwendet werden. Der
Widerstand sollte entsprechend dem zulässigen Maximalstrom in der Schottky Diode bemessen
werden.

Die zweite Ursache könnte im erforderlichen Gatestrom zum FET begründet sein. Je höher die
Ansteuerfrequenz des FET, desto höher ist der Ausgangstrom, den der Ausgang der CC2 liefern mu�.
Der FET sollte daher immer über eine vorgeschaltete Darlington Transitorstufe angesteuert werden.

Vielleicht hilft es Dir etwas weiter.
Mit freundlichen Grü�en

Norbert Ramm