Re: Sporadisches schalten der Relais Kategorie: Programmierung (von Michael Gierschner, http://www.cc2-Haussteuerung.de - 18.03.2004 22:50)
Als Antwort auf Re: Sporadisches schalten der Relais von Heribert - 8.03.2004 8:05
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, eigenes Board, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hi Heribert,

vermutlich ist der ULN 2803 nicht das Problem, sondern die Ansteuerung dafür.
Deine Schieberegister sind wahrscheinlich TTL-Technik?
Diese benötigen auf jeden Fall einen Stützkondensator an den Versorgunsspannungsanschlüssen.
Z.B. 1uF Tantalkondensator. Dies verbessert die Störfestigkeit.

GruÃ?
Michael

> Hallo,
>
> die Relais werden über einen ULN 2803 geschaltet. DIe Relais haben einen Spulen-Wiederstand von
>  360 Ohm und werden mit 12V geschaltet. Besteht die möglichkeit mit einer zusätzlichen Freilaufdiode
> an den Relais das Problem zu lösen ( eigendlich sind sie ja schon im ULN 2803 ). Die Relais befinden
> sich auf der gleichen Leiterplatte wie die Unit.
>
> Mfg
>
> Heribert
>
>
>
>
> > Hallo,
> >
> >
> > hmm, ich habe da ein Problem mit den Relais. Wärend des Programmablaufs ziehen die Relais kurz an
> > ohne ersichtlichen Grund und nur ganz kurz. Es passiert auch nicht immer.
> >
> > Die Unit läuft auf einem von mir angepasten eigenem Reglerboard ähnlich aufgebaut wie Andre seins.
> >
> > Die Ansteuerung der 6 Relais erfolgt über ein Schieberegister . Ausgang 3 u. 4 ist für die Multiplexer.
> > ( Modul rbports )
> >
> > Kann mir jemand event. weiter helfen.
> >
> > Mfg
> >
> > Heribert

Meine Seite: http://www.cc2-Haussteuerung.de