Re: AD-Referenzspannung der Unit herausführen Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 15.03.2004 23:11)
Als Antwort auf AD-Referenzspannung der Unit herausführen von Felix W. - 8.02.2004 19:50
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Felix,

> bei der CC2-Unit ist ja die Referenzspannung für den AD-Konverter nicht herausgeführt.
> Dank der nun offenen Bauweise der Unit könnte man aber den Ausgang des ADR292 herausführen,
> um auch den externen Analog-Bereich auf diese Referenzspannung zu legen, ohne dabei natürlich den
> 5mA-Maximalstrom zu überschreiten (z.B. durch Spannungsfolger).
> Frage:
> - Warum ist diese Spannung nicht herausgeführt?

Das war sie bist jetzt auch nicht. Au�erdem ist kein Pin dafür frei.
(abgesehen von LCD_ADJ)

> - Kann das nachträgliche Herausführen negative Auswirkungen auf die AD-Wandlung haben
>   (Störanfälligkeit, Brummen, etc.)?
 
Man kann die Referenzspannung herausführen.
Jedoch sehe ich fast keinen Sinn, diese externen Schaltungen zur Verfügung zu stellen.
Andersherum würde es eher Sinn machen: Anlegen einer externen Referenzspannung
an die CC2. Allerdings müsste hier selbstverständlich die interne Spannungsreferenz
entfernt werden, da hier verständlicherweise kein Jumper existiert.

Wenn Du die Referenzspannung herausführst, solltest Du an Kondensatoren nicht sparen.
D.h. mind 100nF in der näher der CC2 und evtl. auch noch ein kleiner Elko.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: AD-Referenzspannung der Unit herausführen (von Felix W. - 18.03.2004 9:13)
    Re: AD-Referenzspannung der Unit herausführen (von André H. - 21.03.2004 11:41)
        Re: AD-Referenzspannung der Unit herausführen (von Felix W. - 20.05.2004 17:55)