Re: Applicationboard Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von AndrĂ© H. - 13.03.2004 13:08)
Als Antwort auf Applicationboard von Mark - 12.03.2004 23:52
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Mark,

zuerst: ein kleines "Hallo" am Anfang eines Postings kann nie schaden. :-)

> Hab da mal wieder ein paar Fragen:
> ...
> 1. pad 1       AD0-AD7 werden wohl die AD-Eingänge sein

Richtig.

> 2. pad 3       0 P8 2 werden wohl die PLM-Ausgänge sein

Auch richtig.

> 3. pad 21     da brauche ich Hilfe

Das steht doch neben den Pads:
NMI: NonMaskible interrupt. Bitte nicht benutzen
RSTOUT: Reset Ausgang - dient zum zurĂĽcksetzen externer Schaltungen bei einem Reset
RSTIN: Reset Eingang - Hier hängt z.B. der Reset-Taster
BSL: Boot-Pin - Hier hängt der Boot-Taster
HOST: Host-Pin - hier hängt der Host-Taster (Hier kann z.B. die Zusatzschaltung
           fĂĽr die Host-LED zu OSOPT V3.0 angeschlossen werden.)

> 4. pad 2 0-7 da brauche ich auch Hilfe

Das steht doch auch daneben: P1L = Port 1L.0 bis .7 = Port 0 bis 7

> 5. pad 20     SDA, SCL da brauch ich auch hilfe

Das ist der I²C-Bus

> 6. jp14         werden wohl die Digital Ein- Ausgangsports sein oben H unten L oder anders herum ?

Das steht drĂĽber: P1H = Port 1H.0 bis .7 = Port 5 bis 15

> 7. LPT         klar
> 8. LCD-extern klar
> 9. RS232     klar
> 10. wo befinden sich die freq. mess Eingänge?

siehe DCF-Schraubklemme.
Das ist FRQ.0
FRQ.1 hat Conrad irgendwie vergessen am Appl.Board richtig herauszufĂĽhren.
Du kannst den Port jedoch an den Lötpads unter der Unit abgreifen.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade