Re: Applicationboard Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 13.03.2004 13:08) | ||
Als Antwort auf Applicationboard von Mark - 12.03.2004 23:52 | ||
| ||
Hallo Mark, zuerst: ein kleines "Hallo" am Anfang eines Postings kann nie schaden. :-) > Hab da mal wieder ein paar Fragen: > ... > 1. pad 1 AD0-AD7 werden wohl die AD-Eingänge sein Richtig. > 2. pad 3 0 P8 2 werden wohl die PLM-Ausgänge sein Auch richtig. > 3. pad 21 da brauche ich Hilfe Das steht doch neben den Pads: NMI: NonMaskible interrupt. Bitte nicht benutzen RSTOUT: Reset Ausgang - dient zum zurücksetzen externer Schaltungen bei einem Reset RSTIN: Reset Eingang - Hier hängt z.B. der Reset-Taster BSL: Boot-Pin - Hier hängt der Boot-Taster HOST: Host-Pin - hier hängt der Host-Taster (Hier kann z.B. die Zusatzschaltung für die Host-LED zu OSOPT V3.0 angeschlossen werden.) > 4. pad 2 0-7 da brauche ich auch Hilfe Das steht doch auch daneben: P1L = Port 1L.0 bis .7 = Port 0 bis 7 > 5. pad 20 SDA, SCL da brauch ich auch hilfe Das ist der I²C-Bus > 6. jp14 werden wohl die Digital Ein- Ausgangsports sein oben H unten L oder anders herum ? Das steht drüber: P1H = Port 1H.0 bis .7 = Port 5 bis 15 > 7. LPT klar > 8. LCD-extern klar > 9. RS232 klar > 10. wo befinden sich die freq. mess Eingänge? siehe DCF-Schraubklemme. Das ist FRQ.0 FRQ.1 hat Conrad irgendwie vergessen am Appl.Board richtig herauszuführen. Du kannst den Port jedoch an den Lötpads unter der Unit abgreifen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Applicationboard (von Mark - 13.03.2004 13:24) |