Re: LIB-Module Kategorie: Programmierung (von ChristianK - 6.03.2004 23:16)
Als Antwort auf LIB-Module von ChristianK - 6.03.2004 12:27
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Ergänzung:
Nachdem ich noch viel rumprobiert habe, konnte ich feststellen, dass der Effekt reproduzierbar
auftritt, wenn ich das Modul rbports.c2 im Projekt aktiviere.
Hat jemand schon Ã?hnliches erlebt ??

Gruss
ChristianK

> Hallo zusammen,
>
> ich habe folgendes Phänomen:
>
> Ein Programm, was einwandfrei funktionierte zeigte nach dem Einspielen eines Updates
> dass die Digital-Ports 13, 14 und 15 "spinnen".
>  Port 13 schaltet im msec-Bereich
> Port 14 schaltet im Sekundentakt
> Port 15 ist Dauer EIN.
>
> Dieser Effekt tritt auch bei diesem kleinen Testprogramm auf:
>
> thread main
> {
> byte n;
>  sleep 500;
>  ports.setb(1,0);         // ports 8 -15 ausschalten
>  
>  sleep 3000;
>  for n= 8...15
>
>  {
>  ports.set(n,1);
>  sleep 1000;
>  if n > 8 ports.set(n-1,0);
>  sleep 1000;
>  }
>  ports.set(15,0);
> }
>
> Ich habe dann alle nicht dringend benötigten Module in LIB und UserLIB deaktiviert.
> Der Effekt war weg.
> Dann habe ich ein einzelnes Modul hinzugefügt, neu compiliert und geladen.
> Zuerst trat der Effekt auf, wenn ich das Modul pcf8583 hinzugefügt habe.
> Dann trat der Effekt auf beim Modul rbports, dann beim Modul hwcom.
> Nach irgend einem Versuch trat der Effekt nicht mehr auf.
> Ich habe dann die 3 Module einzeln wieder aktiviert, jeweils neu geladen
> der Effekt trat dann nicht mehr auf !
> Ich dachte erst es liegt an der CC2-Unit, und habe die getauscht, das brachte
> aber nichts.
> Auch auf StarterBoard und Reglerboard kam das gleiche Phänomen.
>
> Hat irgend jemand eine Idee, wo/wie sowas herkommen kann ???
>
> Danke im Vorraus.
>
> MfG
>
> ChristianK
>
>
>
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: LIB-Module (von André H. - 13.03.2004 14:04)