Temperaturprobleme bei CC2-Station Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Rainer - 23.02.2004 16:19) | ||
| ||
Hallo Leute, meine CC2-Station ist in einem Schaltschrank in einem Wintergarten montiert. Habe dort im Sommer aber schlimme Temperaturprobleme, d.h. bei einer Raumtemperatur von ca. 27°C schaltet sich die Station in einen undefinertem Zustand ab. Als �bergangslösung schalte ich die Station nun bei 26°C in den Hostmode, wo sie auch bei höheren Temperaturen bleibt. �ber einen PC und Java-Programm wird sie dann zeitgesteuert abends wieder gestartet (läuft also halbautomatisch). Die Daten und die Steuerung bleiben in der Totzeit natürlich auf der Strecke. Gibt es eine Möglichkeit die Station im Schaltschrank so zu kühlen, das sie auch bei höheren Temmperaturen durchläuft? Oder kann's am Programm liegen, so dass der Prozessor zu stark belastet wird, z.B. durch Schleifen: while(lastSecond == system.second()) sleep 100; Vielen Dank für Hilfe. mfg. Rainer | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Temperaturprobleme bei CC2-Station (von reneforster - 4.03.2004 18:15) Re: Temperaturprobleme bei CC2-Station (von Rainer - 5.03.2004 13:17) Re: Temperaturprobleme bei CC2-Station (von Rene Forster - 26.02.2004 19:46) Re: Temperaturprobleme bei CC2-Station (von Rainer - 4.03.2004 17:17) |