Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Ralf - 22.02.2004 16:42) | ||
Als Antwort auf Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? von Frank - 19.02.2004 10:09 | ||
| ||
Hallo! Solche Erscheinungen hatte ich auch mal. Der Spuk war vorbei, als ich alle Zugriffe auf globale Variablen und auf die Hardware mit "capture...release" vor Mehrfachzugriff geschützt habe. Ein Projekt läuft jetzt seit 2 Jahren in einem Freibad und steuert den Wasseraustausch (über CAN-Bus). Ein zweites Projekt, eine Visualisierung des Energie- und Wasserverbrauchs (auch mit thermischer und elektrischer Solaranlage) in einem Tagungshaus, entsteht gerade. Ein Watchdog ist in jedem Fall nötig (wie bei allen Microcontrollern, die über einen längeren Zeitraum ohne Aufsicht laufen sollen). Schade, dass die Entwickler nicht daran gedacht haben. Sonst kann ich über die CC2 nur positives berichten. Viele Grü�e Ralf > Hallo! > > Wirklich interessante Beiträge hier. Die Erfahrungen sehen doch recht unterschiedlich aus. > Ich selbst kann leider auch nicht allzu Gutes berichten. Ich verwende die CCII-Station zur Steuerung > eines Sonnenschutzes. Das Programm berechnet den Sonnestand und fährt dementsprechend den > Sonnenschutz nach. Bin nun dank reichlicher Hilfe aus diesem Forum recht weit gekommen. Soll > hei�en: Habe an die Station über die Relais den Motor angeschlossen, DCF-Empfänger ist auch > an der Station sowie ein Inkrementalgeber. Dieser liefert nun auch konstante Impulse > (diesem Forum sei Dank). > > Anfänglich schmierte die Station ständig ab, dank neuer Treiber und OSOPT V3 sieht es nun eigentlich > ganz gut aus. Die Betonung liegt auf "eigentlich": Wenn die Station einige Stunden (manchmal mögen > es auch Tage sein) läuft, geschehen eigenartige Dinge: Es werden beliebige LEDs und/oder > Funktionstaten geschaltet. Sehr beliebt bei mir ist auch, wenn beide Relais gleichzeitig schalten. > In meinem Programm ist es von der Logik her absolut unmöglich, dass solche Zustände wie eben > beschrieben eintreten!!!!!! Die Folge solch undefinierter Zustände ist, da� die Winkel falsch angefahren > werden. Anscheinend werden durch solche Zustände intern einige Variablen gekillt?! Ich kämpfe im > Programm schon gegen solche Zustände an, indem ich zyklisch sämtliche LEDs und F-Tasten > ausschalte. Das kann aber nur ein Provisorium sein und hilft nicht gegen das "Killen" der Variablen. > Ergo: Ich kann die Station nicht zuverlässig einsetzen. > > Ich behaupte an dieser Stelle einfach mal ganz frech, dass ich als Diplom-Informatiker durchaus in der > Lage bin, logisch korrekte Programme zu schreiben! An dieser Stelle bin ich aber mit meinem Latein so > langsam am Ende. Es kann sich nur noch um ganz, ganz fiese Hardware-Fehler bzw. Fehler in den > System-Treibern / BS handeln. > > Hat jemand vielleicht eine gute Idee? Sollte mich der Teufel geritten haben und ich hab wirklich was total > übersehen?? > > Viele Grü�e, > Frank E | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Frank - 23.02.2004 11:50) Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Ralf - 25.02.2004 0:01) Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Olaf - 26.02.2004 12:25) Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Frank - 26.02.2004 13:47) Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Frank - 25.02.2004 10:10) Re: Langzeitstabilität der CC2-Station? (von Ralf - 26.02.2004 0:16) |