Re: Spannungsausfall Kategorie: Programmierung (von André H. - 26.01.2004 17:06) | |
Als Antwort auf Spannungsausfall von Iceman - 26.01.2004 12:21
| |
Hallo Iceman, > Ich betreibe die C-Control2 auf dem Starterboard. Ich bin sehr zufrieden, habe aber wiedereinmal eine Frage. > Ich mü�te bei einem Spannungsausfall eine long-Variable in den seriellen EEPROM am I2C-Bus speichern. > Ich hätte da eine Idee, ich puffere einfach die C-Control kurz über eine Batterie und führe die Betriebsspannung > an einen Eingang um den Stromausfall zu registrieren. > > Hat schon jemand an soetwas getüfftelt und hat eine Hardwaremä�ig einfachere Lösung? Wenn Du eine Spannungsausfall erkennen willst, mu�t Du die CC2 kurz anderweitig mit Strom versorgen. Aber eine Batterie würde ich nicht unbedingt verwenden. Mein Vorschlag: Erfasse über einen Spannungsteiler die Betriebsspannung und speichere Deinen Long-Wert ab, sobald diese unterhalb eines definierten Werts fällt. Zur Kurzzeit-Pufferung würde ich entweder ein,zwei Goldcaps an den 5V-Anschlu� der Unit setzen (kann sein, da� dies wg. des hohen Innenwiderstandes von Goldcaps nicht funzt), oder setze ein paar dicke Elkos direkt in die (12V ?)Versorgung und schalte davor noch eine Diode. Vor der Diode machst Du dann den Abgriff zur Spannungsmessung: Netzteil | |----zum Spannungsteiler für Spannungsmessung | A 1N4001 K | |--- Ein paar Dicke Elkos :-) | zur CC2 Wenn der Spannungsabfall schnell genug erkannt und dann in das EEProm geschrieben wird, könnte dies funzen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: |