Hier auf keinem Fall rblcd.c2 nutzen !! Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 26.01.2004 15:35) | |
Als Antwort auf Re: Osopt V3.0, lcdext von Arnd - 25.01.2004 13:26
| |
Hallo Arnd, Nutze mit der CC2-Station auf keinem Fall rblcd.c2 !! Du läufst hier Gefahr die Ports der Station zu schie�en !! rblcd.c2 darf nur mit dem CC2-ReglerBoard und dem CC2-StarterBoard(bei entspr. Jumperstellung) benutzt werden. Oder, wenn das Display mit 6 statt 7 Ports angeschlossen ist. (R/W auf GND). Die Gefahr: R/W des Station-LCDs hängt in der "Luft", wenn nicht lcdext.c2 genutzt wird. Dadurch kann der Datenbus Displays auf Ausgang geschaltet werden, und und es trifft Ausgang gegen Ausgang ! Wenn Du rblcd nutzen willst, dann stelle sicher, da� P1L.1 einen Low-Pegel hat ! Warum bei Dir allerdings rblcd.c2 funzt und lcdext.c2 kann ich Dir nicht sagen, da beide Module, bis auf das mit der R/W-Leitung und einer Funktion für die LCD-Beleuchtung am Regler-/StarterBoard, fast identisch sind. MfG André H. > > Hallo, > > > > sys0001.hex mu� nicht mehr geladen werden, da dies im OS > > implementiert. Ich benutze das neue Modul rblcd.c2. Damit > > funktioniert die LCD-Ausgabe ohne Probleme. > > > > Gru� TN > > Hallo TN, > danke, jetzt geht's ;-) ( mit dem rblcd.c2 ) > > Schönen Sonntag noch > Arnd > Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: |