Re: Anzahl der SRREL-Bausteine am Reglerboard Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 26.01.2004 15:24) | |
Als Antwort auf Anzahl der SRREL-Bausteine am Reglerboard von Michael Roßner - 25.01.2004 11:02
| |
Hallo Michael, > ist die Anzahl von > maxdevices = 10 > im modul rbports.c2 ein hardwarebedingtes Limit, oder kann man auch mehr an die ports anschlie�en - > von der benötigten Schaltzeit mal abgesehen? Theoretisch wären nahezu unendlich viele SR-Erweiterungen möglich. der Wert maxdevices ist der Defaultwert für den selbständigen Thread welcher den AD-MUX(und die SR) ansteuert, welcher benutzt wird bevor rbports.init() aufgerufen wurde. maxdevices kann ohne weiteres erhöht werden. Ich rate allerdings dazu nicht mehr als ein oder zwei SR-Relaisplatinen anzuschlie�en, da es hier seit kurzem immer wieder zu Problemen mit den SR durch Störungen gab. Besser wäre es I²C-Bus-Relaisplatinen zu verwenden. �brigens werde ich die Platine SR/PCF-Rel8 in der jetzigen Version auslaufen lassen. Der Nachfolger wird PCF/MAX-Rel8 hei�en und in 3 Ausführungen erhältlich sein: 1. ganz normal als 8-fach-Relais-Platine für I/O-Ports 2. wie die jetzige I²C-Version mit PCF8574(A) 3. mit MAX7311 mit Portanschlu� der restlichen 8 der 16 Ports, an die z.B. die erste Variante angeschlossen werden kann. (Somit könnte man max. 1024 Relais anschlie�en *grins*) Ich schätze, da� die neue Relaisplatine ab Mai/Juni verfügbar sein wird. (Sobald die "alte2 Relaisplatine abverkauft ist. Ich darf wohl die Platinen nichtmehr in so gro�en Stückzahlen herstellen lassen. *g*) MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: |