Re: Maximale Spannung an den Eingängen Kategorie: Sensoren (von KlaRa - 20.01.2004 21:22) | |
Als Antwort auf Maximale Spannung an den Eingängen von Iceman - 20.01.2004 15:21
| |
Hallo, wie wäre es mit einem Optokoppler? Damit hätte man die Stromkreise getrennt und potentielle Störquellen ausgeschaltet. Ansonsten müsste man einen Spannungsteiler 24V auf ca. 4,0 V - 4,5 V realisieren. Dann würde ich aber noch eine Ableitdiode gegen +5V zur Sicherheit spendieren. Wie hoch darf der Strom im Messzweig sein? Bei 4,0V und 2mA kommt man auf 2K und 20V und 2mA auf 10K. Gruss KLaus. | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Maximale Spannung an den Eingängen (von Iceman - 21.01.2004 15:55) |