Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 10.01.2004 15:06) | |
Als Antwort auf Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe von Burkhard Fischer - 9.01.2004 20:18
| |
Hallo Burkhard, > schade weil ich hab hier zwei von den Dingern rumliegen. > Bin mir aber nicht ganz sicher ob die zwei wirklich D2410-10 sind, > weil es steht ja eigentlich "D2410 -1" drauf und die "-1" sieht aus als wäre > die "-1" nachträglich drauf gestempelt worden. > Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob die Dinger Nullspannungsschaltend sind? Hmm. Ohne Oszi wird das nicht gehen. > Ich habe die Grundfos-Pumpe UPS20-35, und was ist IWP? (bitte nicht schlagen:-)) Schlagen nicht :-) , aber verweisen, auf meine erste Antwort in diesem Thread werde ich schon. :-) Du hast Dich wahrscheinlich vertippt. Denn eine 20-35 kenne ich nicht. Du meinst sicher 20-30 (3/4") oder 25-30 (1"). Deine Pumpe, 25 bis 55W 3m Förderhöhe, kannst Du ohne weiters mit IWP regeln. Sie mu� dann aber mind. auf Stufe 2 stehen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von Burkhard Fischer - 10.01.2004 19:29) Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von André H. - 16.01.2004 11:12) |