Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Control mit PC verbinden über RS232 Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Rene Forster - 3.01.2004 20:17)


Hallo Zusammen,

kurze Vorgeschichte :

C-Control Station II seit einem Jahr im Einsatz. Programmierung / Datenübertragung
alles in Ordnung. Dabei wurde ein Laptop MAXDATA mit WinXP benutzt.

folgendes Problem :

Jetzt wollte ich die Control an einem anderen PC anschlieÃ?en, aber sobald ich das
COM Kabel einstecke geht meine Control in die Knie ( Spannung fällt ab ).
Da habe ich gedacht das der COM Anschluss am PC defekt ist, naja nehme einen
anderen PC und dann noch einen anderen Laptop. Aber immer der gleiche
Effekt â?? die Control geht in die Knie â?? nur beim MAXDATA nicht. Dann die
Vermutung das die Control eventuell defekt ist, gleich eine neue bestellt und
wieder das gleiche wie eben beschrieben. MAXDATA ja, aber andere PC´s nein.

Also Messgerät an die Schnittstelle der Control :
zwischen GND und Tx = ca. - 8 VDC
zwischen GND und Rx = ca. + 0 VDC

scheinbar in Ordnung, obwohl mir die -8VDC etwas wenig vorkommen.

Könnt Ihr mir helfen ??

Danke mal im Voraus
Rene Forster


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Control mit PC verbinden über RS232 (von Holger - 3.01.2004 23:43)
    hier die Lösung (von Rene Forster - 4.01.2004 16:21)