Re: Problem!! Station II mit Relaismodulen (Conrad) an DigiPorts Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Cris, http://www.crisullmann.de - 15.12.2003 7:57)
Als Antwort auf Problem!! Station II mit Relaismodulen (Conrad) an DigiPorts von Daniel - 15.12.2003 0:00

Hallo Daniel,

das klingt alles stark nach einer �berlastung der CC2 Ausgänge. Hast Du einmal den Strom
zwischen CC2-Ausgang und Relais-Eingang gemessen? Welchen Pegel kannst Du am
CC2-Ausgang ohne angeschlossenem Relais messen?

GrüÃ?e  Cris

Meine Seite: http://www.crisullmann.de