Re: Frequenzen erzeugen 30kHz - 200kHz Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 28.11.2003 0:35)
Als Antwort auf Frequenzen erzeugen 30kHz - 200kHz von Ove - 19.11.2003 23:29

Hallo Ove,

> Ist es möglich mit der C-Control Frequenzen im Bereich von zwischen 30kHz und 200kHz zu erzeugen
> und möglichst variabel (d. h. in kleinen Stufen) zu verändern.
> Wenn ich es richtig verstanden habe, dann lässt sich der Port zu Frequenzerzeugung mit höchstens
> 40ns takten. Die daraus resultierenden Schritte sind für meine Zwecke viel zu gross.

Du meinst die PWM-Ports.
Nein. Das geht nicht so einfach. Die kleinste Zeitbasis ist, wie Du schon bemerkt hast,
400ns (nicht 40). somit liegt die Maximalfrequenz bei 1250kHz
Mit der Periodenlänge kannst Du nun die Frequenz ändern.
Die Periodenlänge mu� in diesem Fall immer eine gerade Zahl sein, und der Ausgabewert
die hälfte davon.
Somit ergeben sich vorerst folgende Stufen:
1250kHz, 625kHz,416,7kHz,312,5kHz, 250kHz,208,3kHz,178,6kHz usw,
Bei diesen hohen Frequenzen ist eine kleinere Abstufung nicht möglich.
Höchstens, wenn das Puls-Pausen-Verhältnis nicht 1:1 sein mu�.
Dann sind die "Abstände" nurnoch halb so gro�.

> Ich habe überlegt ein IC zu verwenden, das spannungsabhängig entsprechende Frequenzen erzeugt.
> Kann ich die A/D Ports verwenden um dort eine geregelte Spannung zwischen 0V und 5V auszugeben?
> wenn ja, wie?
Nein. Die AD-Port sind reine Eingänge. Hier kann man nichts ausgeben.
Sonst würden diese DA-Ports hei�en.
Spannungssignale kannst du mit den PWM-Ports erzeugen, wenn Du z.B. eine RC-Kombi
zum Glätten oder den CCTools PWM-DA-Adapter benutzt.

> Oder hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem sonst lösen könnte?

Du könntest die Frequenzen z.B. mit hilfe eines NE555 erzeugen und mit Hilfe
versch. Spannungen die Frequenz beeinflussen.
Eine weitere Möglichkeit wäre z.B. ein externer Quarzoszillator, welcher über
mehrere Teilerstufen läuft. Mit Und-Gattern kannst du dann bestimmern, welcher
Ausgang der Teiler gerade durchgeschaltenwerden soll.
dies aber mit konventionell aufzubauen dürfte etwas sehr umfangreich und umständlich
werden. Hier könnte man z.B. mit einem EPLD arbeiten.

MfG André H.