Re: DCF Empfänger 641138 von Conrad Kategorie: Sonstige Hardware (von Rainer H. - 24.09.2003 22:22)
Als Antwort auf Re: DCF Empfänger 641138 von Conrad von Markus Zintl - 17.09.2003 0:31

> Schaltung normal Erdgetrennt?
> Mit dem Oszi erdest sie dann ... könnt evtl nen Einfluss haben
> oder Schaltung geerdet und irgendwo ne GNDunterbrechung

Hallo Markus,

ich habe auf deinen Anreiz hin die Sache nochmal geprüft.
Es liegt wohl nicht am Oszi sondern an der Erdverbindung.

Wenn ich den GND vom DCF Empfänger mit Erdpotential
verbinde funzt es auch. Ebenso wenn ich den GND über
einen kleinen Kondensator mit Erde verbinde. Genauso
bei DCF Plus 5V und bei DCF Signal schon irgendwie
komisch.
Hat vielleicht noch einer eine Idee wie es ohne Erdverbindung
klappen könnte, denn ich wollte meine Kleinspannungsseite
komplett vom Netz getrennt lassen wegen der Schutzisolierung
und Schutzkleinspannung die ja sonst nicht mehr vorhanden währe.

vielen Dank und