Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: RT4SR Anprechzeit < 1sec. ?? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Aquamolli - 25.08.2003 10:23)
Als Antwort auf Re: RT4SR Anprechzeit < 1sec. ?? von André H. - 22.08.2003 12:34

Hallo André,

Danke für die Infos, noch eine kleine Frage:

> > Dann möchte ich noch 3x ELR4SR in Reihe geschalten nach deinem Beispiel anschlie�en. (2x Steckdosenleiste 6-fach)
> Beachte aber die maximale Belastbarkeit ! (200W pro Kanal)

Laut Datenblatt macht der S202SE2 doch 8 A, das sind dann 1840W bei 230V, oder?? Kann ich auch den S216SE2 einsetzen
(der kann dann sogar 16A, kann man sich das Kühlblech sparen??))

Lieg ich da richtig, bin ja kein Elektroniker sondern E-Installateur...

mfg

Aquamolli


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: RT4SR Anprechzeit < 1sec. ?? (von André H. - 25.08.2003 11:13)