Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Betriebsstundenzähler Kategorie: Programmierung (von Guido - 20.08.2003 17:46)
Als Antwort auf Betriebsstundenzähler von Andi B. - 20.08.2003 11:35

Hallo Andi ich habe das Problem so gelöst nach dem ich die Gleiche Frage stellen mu�te
ich Poste mal den Code fĂĽr Anregungen bin ich dankbar.

Mfg Guido

 loop
    {
    if pcf.get(000,0)==constant.OFF
    {
    BH=pcf8583.readint(0x3F); //speichern im Uhrenbaustein
    BM=BH*60;
    min=system.minute();
    wait (min != system.minute());
    BM=BM+1;
    BH=BM/60;
    //BH=BH+pcf8583.readint(0x3F);
    pcf8583.writeint(0x3F,BH);
    }
    if (system.hour()==23)and (system.minute()==00)
    {
    eeprom.writelong(7,0x0000,BM); speichern im EEprom laut AndrĂ© nur 1mal am Tag damit er länger hält


}
}
> Hallo an alle, ich habe mal wieder eine frage.
> Wie ist es möglich mit einer C-Control II, die in Ihrer
> Anwendung öfters aus und eingeschaltet wird, die
> tatsächlichen Betriebsstunden zu zählen?
> Man müsste ja quasi einen zähler laufen lassen und die werte sagen wir
> jede minute zwischenspeichern um an dem punkt weiterzuzählen an dem
> das gerät ausgeschaltet wurde.
> Wie ist sowas möglich??
> MFG Andi


    Antwort schreiben


Antworten: