Re: Blinkende Anzeigebeleuchtung Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 10.08.2003 11:45) | |
Als Antwort auf Re: Blinkende Anzeigebeleuchtung von Steffen - 9.08.2003 21:49
| |
Hallo Steffen & Burkhard, Irgendwie hab' ich im Schaltplan der Station übersehen, da� die Displaybeleuchtung, im Gegensatz zu den LEDs, mit einem Low-Pegel geschalten wird. (Anscheinend war im Layout zuerst ein Transistor vorgesehen, und der war während der Entwicklung rausgefallen.) Auf jeden Fall ist die Display bei einem Low-Pegel des SR-Ausgangs an, un bei High aus. Irgendwie ist es schon ei Nachteil, da� ich keine Station hab'. Sonst wäre mir das sofort aufgefallen. Ich werde wohl noch ein Update von stports.c2 machen müssen. Bis es so weit ist, sollten folgende �nderungen im Modul stports.c2 gemacht werden. In der Funktion LCDlight() die Zeile _setport(states, LCDlightoffset, state); folgenderma�en ändern: _setport(states, LCDlightoffset, state==0); Und in der Funktion getLCDlight() die Zeile return _getport(states, LCDlightoffset); in folgende ändern: return _getport(states, LCDlightoffset)==0; Jetzt sollte alles funzen, wie es soll. Wenn nicht, schreibt bitte sofort. MfG André H. > Hallo Burkhard, > > stimmt ! > > Die Beleuchtung lässt sich mit einem Low-Pegel einschalten. > > Ich habe mein Programm dem nach jetzt auch angepasst. > > Es läuft problemlos ;-) > > > Gru� Steffen Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Blinkende Anzeigebeleuchtung (von Burkhard Fischer - 10.08.2003 14:28) Re: Blinkende Anzeigebeleuchtung (von Steffen - 10.08.2003 14:12) |