Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 6.08.2003 15:13)
Als Antwort auf Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle von LittleHouse - 6.08.2003 14:59

Hallo,

> Wie mu� ich vorgehen um die 2. serielle Schnittstelle in Betrieb zu nehmen. Geplant ist das C - Control über hwcom mit
> einem RFID modul kommuniziert während c - control die über hwcom empfangenen Daten über swcom an den PC schickt.
> Nur alle bisherigen Versuche etwas über swcom zu schicken sind fehl geschlagen.
>
> Ich bin laut handbuch vorgegangen. Und hab RxD und TxD der swcom an die Pins für CTS und RTS angeschlossen.#
> Aber es funzt nich. Welche Rolle spielen die beiden Jumper JP6 und JP7. Das Handbuch lä�t nix darüber wissen.

An den Ports für SWCOM liegen nur TTL-Pegel an, welche erst über
einen Pegelwandler geschickt werden müssen, bevor man diese an den PC senden
kann.
Das kann  man einerseits so, wie im Handbuch beschrieben machen:
Jedoch müssen dafür die Ports P1H.1 und P1H.2 an dig.CTS und dig.RTS.
Du schreibst, da� Du diese an RTS und CTS gehängt hast.
Auf dem Appl.Board kommst Du an dig. RTS und dig.CTS am besten über
die Jumper, welche natürlich vorher abgezogen werden müssen.
Der zum Platinenrand schauende Pin der 2pol. Pinleiste der beiden Jumper
sind die "digital" Signale (TTL-Pegel) des Pegelwandlers.
Dort müssen P1H.1 und P1H.2 angeschlossen werden.(Der Anschlu� kann auch
über die entsprechenden Lötpads unter der Unit erfolgen)
SWCOM als RS232-Pegel steht dann am Sub-D-Adapter an den Pins 7 und 8 zur Verfügung.
(Bzw. an den Pins 4 und 6 der Stiftleiste.)
Bei dieser anschluÃ?variante muÃ? man aber beachten, daÃ? dann an hwcom kein
Hardwarehandshake mehr möglich ist, und da� µC CTS auf GND gesetzt werden mu�.
sonst kann hwcom u.U. nicht senden.

Eine bessere Möglichkeit wäre, einen externen Pegelwandler (MAX232) für SWCOM
zu benutzen. Bei CCTools gibt's einen entsprechenden Baustein (#1202) incl.
Sub-D-Stecker für ein 9pol. serielles Kabel.

Zum Testen und für kurze Leitungen kann man ohne weiteres auch
einen einfachen C-MOS-Inverter 4049 verwenden.

MfG André H.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle (von LittleHouse - 7.08.2003 9:45)
    Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle (von André H. - 7.08.2003 10:05)
        Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle (von LittleHouse - 7.08.2003 11:45)
            Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle (von André H. - 7.08.2003 12:30)
                Re: Inbetriebnahme der "2." seriellen schnittstelle (von LittleHouse - 7.08.2003 12:51)