Re: 2x Sensirion SHT Sensoren Kategorie: Sensoren (von Franz - 1.08.2003 12:02)
Als Antwort auf Re: 2x Sensirion SHT Sensoren von André H. - 30.07.2003 11:17

Hallo Andre,

hab das Modul sht.c2 nach deiner Anweisung verändert - leider kommen da jetzt negative Werte raus??
Bin dir da für eine weitere Idee dankbar:

Der veränderte Teil sicherheitshalber:

function Readbyte(int ack) returns byte
{byte data,i;
 data=0;
 for i=0 ... 10
 {
  ports.set(Clock,1);
  data=(data shl 1) or ports.get(Data)and 1;  // War mir nich sicher, ob diese Zeile reingehört oder nicht, hab sie
                                                                // daher einmal auch testweise wegegeben...
  ports.set(Clock,0);
 }
 if ack ports.set(Data,0); else ports.deact(Data);
 //ports.pulse(Clock);
 ports.set(Clock,1);
 ports.set(Clock,0);
 ports.deact(Data);
 return data;
}function Readbyte(int ack) returns byte
{byte data,i;
 data=0;
 for i=0 ... 10
 {
  ports.set(Clock,1);
  data=(data shl 1) or ports.get(Data)and 1;
  ports.set(Clock,0);
 }
 if ack ports.set(Data,0); else ports.deact(Data);
 //ports.pulse(Clock);
 ports.set(Clock,1);
 ports.set(Clock,0);
 ports.deact(Data);
 return data;
}



> Hallo Franz,
>
> Setze einmal je 330 Ohm in serie an die SCK und DTA-Leitungen der Sensoren,
> um Leitungsreflexionen zu minimieren.(Wie bei I²C-Bus-Bausteinen)
> Ich habe den sht noch nich mit 2x 2,5m leitungen getestet, jedoch
> könnte es durch den teilw. kurzen Clock-Puls probleme geben.
> Ersetze im Modul sht.c2 testweise die Zeilen mit
> ports.pulse(Clock);
> mit
> ports.set(Clock,1);
> ports.set(Clock,0);
>
> In der Init-Funktion muÃ?t Du die For-Schleife durch folgende ersetzen:
> for i = 0 ... 10 {ports.set(Clock,1);ports.set(Clock,0);}
>
> Schreib' kurz, wenn es so funzt.
>
> MfG André H.
>
>
> > Hallo,
> >
> > ich habe mit zwei SHT 75 beim Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen a klanes Problem und zwar:
> > funktioniert ein SHT 75 (Clock auf P1H.0, Data auf P1H.1) über längere Zeit einwandfrei, schlie�e ich jedoch
> > einen zweiten (Clock an P1H.0, Data auf P1H.2) an, so spielen die Messerwerte nach einigen Minuten verrückt...
> >
> > Der zweite Sensor ist mit einem ca 2,5 m langen Cat 5 Kabel mit der CC2 Station verbunden...
> >
> > Ist das zulange?
> > Was könnte sonst nicht in Ordnung sein?
> >
> > mfg,
> > Franz
> >


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 2x Sensirion SHT Sensoren (von Franz - 1.08.2003 14:24)