Re: Anschluss IR-CTRL an C-Control II Station Kategorie: Sonstige Hardware (von Arnold - 26.07.2003 12:01)
Als Antwort auf Re: Anschluss IR-CTRL an C-Control II Station von André H. - 26.07.2003 11:52

Danke funktioniert.

Wenn ich das IR-CTRL an den I² Bus angeschlossen habe kann ich die funktion des Busses prüfen
auch wenn ich kein I² Gerät habe ?

Danke Arnold

> Hallo Arnold,
>
> Die AnschluÃ?belegung ist im Modul irctrl.c2 beschrieben.
> Clock kommt an P1H.3, und Data an P1H.4. Bei der Station sind
> das die Klemmen 49(clock) & 50(data) oder 5 & 6 .
> Keinesfalls darf das IRCTRL an den I²C-Bus ! (8 & 9)
> (Es könnten u.U. die Ports des I²C-Buses zerstört werden, wenn gerade
> auf dem Bus Daten übertragen werden, während das IR-CTR dort
> angeschlossen ist..)
>
> Dummerweise heiÃ?en die Daten- und Clock-Leitung in der Anleitung
> zum IR-CTRL SDA und SCL. Diese haben jedoch nichts mit dem I²C-Bus zu tun.
>
> MfG André H.
>
>
> > Hallo,
> >
> > da ich Anfänger bin hab ich folgendes Problem.
> >
> > Wo wird die IR-CTRL an die C-Control II Station angeschlossen ?
> >
> > IR           C-Controll
> > SDA   = > 9
> > SCL    => 8
> > +12V  => 16
> > GND  => 17
> >
> > kann das Modul irctrl verwendet werden ?
> >
> > Danke
> > Ciao Arnold