Re: Portausgänge Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 22.07.2003 8:29) | |
Als Antwort auf Portausgänge von Rainer - 22.07.2003 6:21
| |
Hallo Rainer, > ich habe gerade gelesen, da� die Summe des Stromes der Portausgänge > 50 mA nicht überschreiten darf. Jetzt weiss ich aber nicht, was alles > dazugehört, z.B. auch Display-Beleuchtung, Led's, interne Relais', .....??? > Und wenn ja, wieviel Strom ziehen die Bauteile?? Mit 50mA sind die I/Os des Controllers selbst gemeint. Du sprichst aber von der Station (diese ist eine Sonderform der CC2). Keine der Lasten der CC2-Station hängt direkt an den I/Os. Bei der CC2-Station kannst Du die Ausgänge PO.0 bis PO.4 je mit max. 20mA belasten. Die I/O-Ports P.0 bis P.7 je max. 5mA.(Diese insgesamt icht mit mehr als 50mA) Bei der Station mu�t Du auch beachten, da� die Maximalbelastung der I/Os + Ausgänge PO + 5V & 12V Ausgang zusammen nicht mir mehr als 100mA belastet werden dürfen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |