Re: Frequenzzähler oder Zählung an Digitalports Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 8.08.2001 23:07) | |
Als Antwort auf Frequenzzähler oder Zählung an Digitalports von Christian - 8.08.2001 18:22
| |
Hallo Christian, Die CC2 hat zwei Frequenzme�eingänge, FRQ0/FRQ1.(siehe Anleitung Seite 32/33) Also kannst Du problemlos die vorhandenen FRQ-Ports benutzen. Es fällt dafür die Möglichkeit des DCF77-Empfangs weg. Die 4 Digitalports, die als Counter benutzt werden können, schaffen Impulse bis 1kHz verlustfrei zu zählen. (Siehe Anleitung Seite 29) > Hallo! > Ist die C-Control 2 schnell genug um an den Digitalports, wenn man sie als Frequenzzähler entfremdet, eine Frequenz > von 120 hz oder sogar von 240 hz zu lesen. Ich würde ja den dafür vorgesehenen Frequenzzähler verwenden, aber > ich brauche 2 frequenzeingänge oder gibt es da andere Möglichkeiten ? > Danke Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Frequenzzähler oder Zählung an Digitalports (von Thomas Gbenro - 9.08.2001 0:28) Re: Frequenzzähler oder Zählung an Digitalports (von André H. - 10.08.2001 8:55) |