Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Hilfe....F/C-CNT Kategorie: 2W-Bus (von CUOS - 7.08.2001 15:13)
Als Antwort auf Re: Hilfe....F/C-CNT von CTC - 7.08.2001 11:14

> Hallo....
>
> Läuft die Demo von uns?
> Gehen andere Sensoren?
> Ist die Spannung >12V?
> Ist der Brumm < 1V?
> Ist eine grössere DC-Last am Bus?
> Lässt sich der F/E-CNT richtig adressieren?
> GruÃ?
> CTC

Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Hier die Antworten:
- habe leider keine Demo für die CC2 und den F/C-CNT gefunden. Nur für die CC1
- ich habe nur 2 F/C und das 2WB-Modem
-Versorgungsspannung 13,2V, Spannung am Schalteingang: +5V über 10K an Schalteingang mit Open Collector
gegen Masse
-Ubrumm Ub ~0V, da Batteriebetrieb
-Am Bus: 2xF/C und Modem
-Adressierung über Prog 'Konsole.zip' (siehe Programme hier) und Prog von beigefügter Disk für CC1 über CC1
problemlos. Beim Auslesen mit 'Konsole' wird auch der mit der höheren Adresse erkannt. Leider bleibt danach das
Prog stehen, bzw. die Anzeige im Terminalprog
Nachdem ich im twbus.c2 unter 'function send_frame...' die 'str.putchar...' Zeilen 3 und 4 vertauscht habe (also erst
RX dann 0xFF)
blinken die LEDs im Takt des Modems (dazwischen 'Glimmen'). Aber ein Auslesen der Werte ist immer noch nicht
möglich.
Thx
Chris


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Hilfe....F/C-CNT (von CTC - 8.08.2001 13:49)