Das liegt an der Unit selbst Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 13.06.2003 20:12)
Als Antwort auf Adresse 117 mit Reglerboard von Rossner, Michael - 13.06.2003 20:04

Hallo Michael,

Das hat nichts mit dem CC2-ReglerBoard zu tun, sondern mit der CC2-Unit selbst.
Das Problem ist, daÃ? das interne LCD an Adresse 116 liegt und sich so mit dem
PCF8574A überschneiden kann.
Weise dem PCF8574A einfach eine andere Adresse zu.

MfG André H.

> Hallo,
>
> ich wollte bei mir gerade eine I/O-Erweiterung mit PCF 8574 anschlie�en und habe dafür die Adresse 116/117
> (Baustein 10 in pcf8574.c2) ausgewählt.
>
> Nun hatte ich den komischen Effekt das da gar nichts mehr ging - au�er der Port 5 (Wert 32). Wenn ich allerdings gar nichts am I²C-Bus
> anschlieÃ?e lieÃ?t die CC2 auf dem Reglerboard (mit EEPROM und PCF8583) immer eine 32.
>
> Kennt jemand das Problem? Und wenn ja was mache ich dagegen?
>
> Danke Michael


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade