Re: Zeitmessung unter einer ms Kategorie: Verschiedenes (von Cris - 9.06.2003 20:04) | |
Als Antwort auf Zeitmessung unter einer ms von Thomas - 6.06.2003 11:15
| |
Hallo Thomas und Sebastian, Ich habe keine fertige Programm- oder Chiplösung für Euch. T7 und 8 könnt Ihr auch nicht benutzen. Habt Ihr den Timer 3 für Eure Anwendung noch frei? An Timer 3 müsste ein Frequenzmess- anschluss hängen. Wenn ja, könnt Ihr Euer Signal an einen der interruptsensitiven Ports hängen. Bei Aussendung des US-Signals könnt Ihr dann T3 zurücksetzen und laufen lassen. Bei Detektion des reflektierten Signals könnt Ihr in der ISR den Timer anhalten und auslesen. Die betreffende ISR muss in Assembler geschrieben werden. MfG Cris | |