Re: zu Frage 2 Kategorie: Verschiedenes (von Günther - 14.05.2003 16:49) | |
Als Antwort auf Re: zu Frage 2 von Thomas - 14.05.2003 16:33
| |
Hallo Thomas, wie ich deinem Posting entnehme, kannst du mit einem Messfehler von 2% durchaus leben. Daher empfehle ich die einfachste Möglichkeit, die Verwendung eines freq-Ports. Da dein System scheinbar nur langsam reagieren muss, würde ich die gemessenen Frequenzen zusätzlich über eine gewisse Anzahl mitteln, um Schwankungen auszugleichen. Noch eine kurze Erläuterung: dein Impulsgeber arbeitet bei 3l/min mit 49,8 Hz. Die Frequenzports werten genau eine Sekunde aus. Ein Impuls mehr oder weniger würde also einen Fehler von 2% ausmachen. Für genauere Frequenzbestimmungen gibts, wie erwähnt, andere Möglichkeiten. Was die Steuerung deiner Pumpe betrifft, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Gru� Günther | |
Antwort schreiben Antworten: |