Re: Ansteuerung der C-Control Dimmer Kategorie: Sonstige Hardware (von CTC - 6.05.2003 11:34) | |
Als Antwort auf Ansteuerung der C-Control Dimmer von Rossner, Michael - 2.05.2003 15:22
| |
> Hallo, Der Dimmer ist ursprünglich für einen Treiber der CC1 konzipiert. Dieser läuft im Hintergrund und liefert alle 20ms einen Puls (HI) der Länge 5us......450us. Dabei ist hauptsächlich der Dutycycle ausschlaggebend, da der Dimmer intern eine Zeitkonstante im Sekundenbereich hat. Der Dutycycle muss also etwa 1/4000 bis 1/40 betragen Im Handbuch steht wie der PLM für soche Zwecke manipuliert wird. Ich hoffe du wurdest geholfen, Ciao...... | |