Re: Millisekunden Timer mit SFR Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von rüdi und kone - 30.04.2003 12:17) | |
Als Antwort auf Re: Millisekunden Timer mit SFR von Cris - 29.04.2003 15:32
| |
Hallo Olaf ( wenn Du uns Klaus nennst, nennen wir Dich mal Olaf :-), danke mal für Deine Unterstützung! Habens gerade ausprobiert. Wir können leider mit den Werten nichts anfangen: Programmausschnitt: sfr.set_T7REL(0x4000); //setze Reload-Wert Timer 7 sfr.set_T7IC(0B0000000000000000); //Interrupts Timer 7 auschalten sfr.set_T78CON(0B0000000001000010); //Timer 7 starten int t3, p3; while(1) { t3 = 0; t3 = sfr.get_T7(); sleep(1000); p3 = 0; t3 = sfr.get_T7(); } > Hallo Klaus, > > die Verwendung von Timer 7 und 8 ist im Manual zum Prozessor Band 2 im Kapitel 16 beschrieben. > Hier ein kleines Beispiel. Ich habe ein paar Zeilen aus meinem Code herauskopiert und hoffe, da� die > Syntaxfehler nicht allzu gro� sind. > > sfr.set_T7REL(0x4000);               //setze Reload-Wert Timer 7 > sfr.set_T7IC(0B0000000000000000);      //Interrupts Timer 7 auschalten > sfr.set_T78CON(0B0000000001000010);   //Timer 7 starten > > Der Timer 7 zählt jetzt immer von 0x4000 bis 0xFFFF. Die Zählfrequenz wird in T78CON mittels Vorteiler > festgelegt. Die konkrete Belegung der Steuerbits musst Du bitte im Kapitel 16 nachschlagen. > > CU Cris > > | |