Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Versorgungsspannung Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 22.04.2003 10:17)
Als Antwort auf Re: Versorgungsspannung von Günni - 21.04.2003 15:16

Hallo Günni,

Das klingt so, als ob sich der Schaltregler verabschiedet hat.
Das Problem ist, da� die bei der CC2 eingesetzte Spule von 220µH zu klein
für den Betrieb mit 24V ist.
Der Schaltregler müsste bei 24V mit mind. 480mA belastet werden, damit
die 220µH ausreichen. Die CC2 benötigt ca. 250mA. So müsste der 5V-Ausgang
noch mit mind. 130mA belastet werden. Allerdings ist der Innenwiderstand
der eingesetzten NESID-Induktivität mit 2,8Ohm Widestand etwas hoch, womit bei
dieser Last zu viel Wärme erzeugt würde.

Versuch' mal folgendes:
Versorge eine der scheinbar defekten Units über den 5V-Anschlu�
mit stabilen 5V. Dafür sollte zu Testzwecken ein 78S05 mit entsprechendem
Kühlörper ausreichen.
Wenn der Schaltregler durch einen/den Defekt nicht gerade einen KurzschluÃ?
erzeugt(Strom messen), sollte die CC2 ohne Probleme laufen.
Es könnte aber auch sein, da� der Schalttransistor des Reglers
durch Ã?berbelastung einen KurzschluÃ? zwischen C und E hatte und
so den Controller kurz mit 24V versorgt hat. Dann kann man nichts mehr machen.

Ich hab' einmal kurz nachgerechnet. Demnach sollte die Unit nicht mit mehr als
16V versorgt werden, wenn am 5V-Ausgang keine weitere Last hängt.

MfG André H.




Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade