Re: Station blinkt und schlackert unkontrolliert Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 10.04.2003 11:03) | |
Als Antwort auf Re: Station blinkt und schlackert unkontrolliert von Felix - 10.04.2003 10:33
| |
Hallo Felix, Ich habe den "Fehler" gefunden, der eigentlich kein wirklicher ist. Die Funktion station_io.init() initialisiert nicht wirklich. Erste durch ein erstes setzen eins der SR-Ports(LEDs, Relais, POx, LCD-Bel.) werden die Ports für die SR richtig gesetzt. Das habe ich erst herausgefunden, als ich mir das Modul näher angeschaut haben. Ich selbst habe nämlich keine Station. :-) Die Lösung: Tausche in station_io.c2 die Funktion init() durch folgende aus: function init() { SADDR=asmcall.get("STATION0"); ports.set( STROBE, LOW); // Dies sorgt dafür, da� Strobe auf definierten Pegel liegt } Nur so wird Strobe auf LOW gesetzt, und gibt nicht die LCD-Daten and den LEDs und Relais aus. :-) Das war nämlich passiert. Jetzt kannst Du alle Aufrufe von srrel.c2 entfernen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Station blinkt und schlackert unkontrolliert (von Felix - 10.04.2003 12:37) Re: Station blinkt und schlackert unkontrolliert (von CTC - 10.04.2003 14:29) |