Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 23.03.2003 11:12)
Als Antwort auf Anschlußkompatibilität HW/SW-Com von Klaus-Dieter Reiners - 23.03.2003 10:34

Hallo Klaus-Dieter,

> Jetzt wollte ich anstatt der SW die HW-Com benutzen. Auch hier können Daten hin- und
> her transportiert werden, aber die Daten kommen nicht richtig an. Geprüft ist die BaudRate
> und die AnschluÃ?belegung. Mit dem Multimeter stelle ich fest, dass SW und HW-Com
> wahrscheinlich unterschiedliche Pegel verwenden.
>
> Wie kann ich das Problem lösen? Vielleicht wieder durch einen Pegelwandler? Der ist aber
> doch eigentlich genau für HW-Com auf dem ApplicationBoard vorhanden?

Zuerst: Auf dem Appl.Board sind keinerlei Pegelwandler vorhanden.
Der einzige "vorhandene" Pegelwandler ist er in der CC2-Unit.
Dieser ist fest für HWCOM vorgesehen. Die zwei restlichen Treiber
können wahlweise mit den Handshake-Signalen (RTS/CTS) oder
mit SWCOM belegt werden.
Wenn die Handshakeleitungen von HWCOM nicht durch den Pegelwandler geführt
werden, dann mu� "µC CTS" der CC2 auf GND gesetzt werden.
Ansonsten kann die CC2 nicht senden, da an "µC CTS" ein nicht definierter Pegel
anliegt, wenn diese Leitung nicht mit dem Pegelwandler verbunden ist.
Sind die Handshakeleitungen am Pegelwandler angeschlossen, mu� dafür
gesorgt werden, daÃ? CTS(RS232 Pegel) auf True liegt. Bei Hardware, die
Hardwarehandshaking unterstützt sollte dies normal der Fall sein, sofern
die Handshakeleitungen angeschlossen sind. :-)
Besitzt die Hardware keine Handshakeleitungen, dann sollte z.B. einfach der
Jumper CTS auf dem Appl.Board gezogen und "µC CTS" auf GND gesetzt werden.

Ich habe mir kurz dieses Adcon adlink-Funkmodul angeschaut.
Es benötigt scheinbar RS232 TTL-Pegel. Somit wird für das Funkmodul, wenn
man es an HWCOM betreiben will, ein Pegelwandler benötigt, um vom RS232C
wieder auf TTL-Pegel zu kommen. An SWCOM sollte jedoch kein Pegelwandler
benötigt werden, da an den Ports P1H.1 & .2 bereits mit TTL-Pegeln gearbeitet wird.

MfG André H.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von Klaus-Dieter - 23.03.2003 20:29)
    Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von André H. - 25.03.2003 16:12)
        Anschlußkompatibilität HW/SW-Com/DownLoadtools (von Klaus-Dieter Reiners - 31.03.2003 22:31)
        Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von Lutz - 25.03.2003 21:39)
    Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von Lutz - 25.03.2003 15:45)
        Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von Klaus-Dieter Reiners - 25.03.2003 21:39)
            Re: Anschlußkompatibilität HW/SW-Com (von Lutz - 25.03.2003 21:41)