Re: empfangen über die serielle schnittstelle Kategorie: Programmierung (von bernd warner - 13.03.2003 14:14)
Als Antwort auf empfangen über die serielle schnittstelle von sagishi - 12.03.2003 17:18

> hallo...
>
> ...versuch grad vernünftig via hyperterminal und der seriellen schnittstelle mit der c-control 2 zu kommunizieren...
> das senden von unit zu pc funktioniert so weit... nur in die andere richtung haut das überhaupt nicht hin...
>
> ich machs momentan etwa nach dem schema...
>
> ----------------------
> hwcom.init();
> hwcom.setspeed(hwcom.SPEED_9600);
>
> while (hwcom.rdx() != -1)
> {
>  station_lcd.print("waiting ...");
> }
>
> station_lcd.print("empfange...");
> ----------------------
>
> aber über das 'waiting...' kommta nicht hinaus.... mit wait hwcom.rdx() is das selbe...
>
> vielleicht liegts ja auch am hyperterminal... ist das schon normal, dass tastatureingaben standardmä�ig nicht
> angezeigt werden??
>
> hoffe ihr könnt mir helfen... danke schonmal...
>
>

Hi

versuche mal:

string a;

function kannste_dir_selbst_aussuchen()
{
 if hwcom.rxd()  a=hwcom.input(); 
 station_lcd.print(a);
}

ob da was passiert iche glaube dass input zum auslesen von zeichen-ketten aus der Schnittstelle zuständig war