Re: 7N1 mit HWCOM Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 27.01.2003 11:19) | |
Als Antwort auf RS232 von Kalle - 25.01.2003 22:20
| |
Hallo Kalle, Du solltest in Postings ein aussagekräftigeren Betreff wählen, dann hättest Du schon längst ein paar antworten bekommen. Auch die Netiquette solltest du beachten: Ein "Hallo" am Anfang eines Postings gehört genauso dazu, wie ein "MfG" am Ende. ("INFO" lesen, link siehe oben) > Ich möchte mit der RS232 Daten die aber mit 7N1 gesendet werden auswerten. > Kann man mit Hwcom.c2 die Schnittstelle auf dieses Format einstellen? Im aktuellen Modul hwcom.c2 können zwar die Schnittstellenparameter eingestellt werden, jedoch beherscht der C164CI kein 7N1, was man im C164er Handbuch auf Seite 188(Register S0CON) erkennen kann. 7 Datenbits gehen nur mit Parity-Bit, also 7E1, 7E2, 7O1 oder 7O2. Versuch es einmal mit 7E1. u.U könnte es gehen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: 7N1 mit HWCOM (von Kalle - 27.01.2003 11:46) |