Re: 2W-Bus T-Sensoren Spannungsversorgung Kategorie: 2W-Bus (von Martin Binder - 29.01.2003 8:36) | |
Als Antwort auf Re: 2W-Bus T-Sensoren Spannungsversorgung von Micha - 27.01.2003 17:48
| |
> Hi Martin, > Danke für deine Antwort. Du bist hier glaube ich der 2W-Bus-Experte :-) !!! > > Hei�t das, dass der Spannungsabfall am Modem also ca. 1V ist? ja, es wird ja auch warm.. > Was für ein Netzgerät hast du? Gekauft oder Eigenbau? Eigenbau: ein dicker Trafo mit Grätz - Gleichrichter (4 Dioden), der liefert mehrere Spannungen für die anderen Schaltkreise, ein einfacher 12V - Regler mit 2 Dioden gegen Masse ergeben etwa 13V. Nach dem 13V - Regler hab ich keinen Kondensator mehr, davor 400uF. > Meinst du, Telefonkabel reichen für den Bus aus? Wenn keine Störquellen rundum sind und es nicht zu lang wird, ists sicher OK. Aber Schirmung kann nicht schaden, (nur !) auf CC2- Seite gegen Masse legen. Ich benutze normales Satelliten - Coax (das mit dem dicken Seelendraht) und habe insgesamt 23 Verbraucher über etwa 30 Meter sternförmig verteilt. Ist beim Verteilen etwas sperrig: verlöten und Innendraht mit Isolierband, darüber kommt dann Silberfolie und das Aussendrahtgeflecht, ebenfalls verlötet. Dabei ist die Schirmung natürlich auch am anderen Ende der Masseanschluss. An den Enden je ein kleines Stück normalen Schaltdraht anlöten, und einfache Lusterklemmen, falls dran gebastelt werden muss (neuer Sensor oder so). Gru� Martin | |
Antwort schreiben Antworten: |