Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Fehler im Modul ds1621.c2 Kategorie: Programmierung (von Pescosta Markus - 20.01.2003 14:29)


Hallo!

Ich denke ich bin auf einen Fehler im Modul ds1621.c2 (V2.1) gestossen.

Folgendes Problem habe ich festgestellt:

So schaltete der Thermostatausgang einwandfrei:
...
ds1621.sethigh(0,270); //oberer Grenzwert 27°C
ds1621.setlow(0,260); //unterer Grenzwert 26°C
...


So blieb der Thermostatausgang immer auf High:
...
ds1621.sethigh(0,240); //oberer Grenzwert 24°C
ds1621.setlow(0,230); //unterer Grenzwert 23°C
...

Fazit: Unter 26°C funktionierte das Teil nicht, oberhalb von 26°C war alles in Butter.

Darauf hin habe ich das Modul umgeschrieben und nun funktioniers im gesamten
Temperaturbereich. Zufall oder wirklich ein fehler im Modul?

Wenn gewünscht kann ich das geänderte Modul gerne für den Download von CC2NET
zuschicken.

MfG
Markus P.


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Fehler im Modul ds1621.c2 (von Willi aus Oelde - 22.01.2003 13:57)
    Re: Fehler im Modul ds1621.c2 (von Pescosta Markus - 22.01.2003 15:12)