Re: DS1820 Kategorie: Sensoren (von Willi aus Oelde - 22.12.2002 11:15)
Als Antwort auf Re: DS1820 von Wolfgang H. - 20.12.2002 16:47

Hallo Wolfgang,

Ich merke schon, das ich mit dem Problem des "aufhängens" nicht allein bin.
Ich habe das Problem so gelöst:
1) Ich mache eine Abfrage, ob sich der Sensor ansprechen lässt.
2) Wenn nicht, wird ein Softreset gemacht und auf "0°C" Fehler geprüft.
3) Alle 5 Minuten wird sicherheitshalber die Spannungsversorgung per Relais
kurz ausgeschaltet.

Da ich eine Solaranlage betreibe, habe ich die C2 zusätzlich mit einem Watchdog"
ausgerüstet. Die C2 re-settet, wenn dieser nicht mindestens 1 mal pro Minute
zurückgesetzt wird.
Die Probleme einer "gestörten" Kommunikation werden bei anderen Sensoren auch
nicht kleiner. Geholfen hat geschirmtes Kabel ( Netzwerk Cat5 ).

Für den Kollektorfühler habe ich einen PT 1000 genommen, da die DS-Sensoren
doch beschränt sind bis 127°C.

Falls du die Software brauchst, melde dich noch mal.

Mit besten Grü�en,
Willi aus Oelde


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: DS1820 (von Wolfgang H. - 22.12.2002 23:32)
Re: DS1820 (von Milf - 22.12.2002 11:47)
    Re: DS1820 (von Willi aus Oelde - 22.12.2002 18:50)
        Re: DS1820 (von Milf - 22.12.2002 20:16)
            Re: DS1820 (von Günni - 22.12.2002 21:07)