Re: Heizungsregelung/Ansteuerung von Mischventilantrieben Kategorie: Sonstige Hardware (von christian - 24.12.2002 17:08)
Als Antwort auf Heizungsregelung/Ansteuerung von Mischventilantrieben von Stephan - 14.12.2002 18:30

> Hallo Leute,
> ich möchte eine Heizungsregelung (�lkessel/Holzkessel/Vorlauf-Temperatur etc.) mit der CC2 realisieren. Wer >hat schon Erfahrung damit gemacht (Vielleicht brauche ich das Rad ja nicht neu zu erfinden...)
> Besonders die Ansteuerung des Stellmotors des Vorlauf-3-Wege-Mischers ist mir unklar. Hat einer von Euch >das notwendige Know-how parat?
> Freue mich über jede Hilfe.
>
> Stephan

Hallo Stephan,

ich hatte das Problem schon vor einigen Jahren bei der cc1-Programmierung.
Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll:
-Berchnung der Vorlauftemperatur über einen Vorlaufsollwert, der aus der Aussentemperatur berechnet wird
-Messsung der Vor-und Rücklauftemperatur, Mittelwert daraus bilden
-Abweichung vom Sollwert berechnen
- bei +-Abweichung ->Mischer zu -Relais schalten
- bei -Abweichung -> Mischer auf -Relais schalten
-Schaltdauer der Relais von der Abweichung abhängig machen
-Wie gross die Zeiten sein müssen ist vom Mischer und der Differenz zwischen Kessel-
  und Sollvorlauftemperatur abhängig
-bewährt hat sich bei mir:
       bei Abweichung >8grd Relais dauer an bis Delta < 8
       dann Relais 3sec an bis delta  < 3
       dann Relais 1sec an bis delta < 1
       Mischeransteuerung im Zyklus von 2 sec (Wegen Trägheit der Temperaturerfassung !)
Delta kleiner 1 ignorieren, weil sonst der Mischer dauernd arbeitet !!!
Die Werte können verkleinert werden, wenn ein schnell reagierender Fühler eingesetzt wird
(Fühler direkt im Wasserstrom). Auf jeden Fall müssen die Fühler eine gute thermische Verbindung
zum Rohr haben.
MfG
Christian